Экспертиза транформатора (трансформаторной подстанции)

Консультация эксперта
Админ. 4 недели назад

Необходимо провести экспертизу трансформаторной подстанции ТП-203 типа 2хБКТП, проекты прилагаются. ООО «Х………………..» проектировали и строили данную ТП.

ТП располагается по адресу: Московская область, ……………..

Экспертиза необходима по причине затопления нижних блоков (кабельных приямков), уровень воды практически в уровень с землей. Данная ТП смонтирована в полном объеме в феврале 2023 года и по состоянию на сегодняшний день на нее не подано напряжение, в следствии чего оно не отапливаемое.

Зимой из-за затопления, повышенной влажности и отсутствия отопления образовывалась изморозь на стенах и оборудовании ТП. Весной на оборудовании образовались следы поверхностной коррозии и влаги.

На территории заказчика (АО «Н…………») имеется дренажная и ливневая системы, которые фактически не исправны и не исполняют функции возложенные на них (отвод грунтовых и ливневых вод), при этом в 2023 году даже была небольшая реконструкция возле ТП-203, которая фактически никак не исправила ситуацию, а только ее ухудшила, так как получилась замкнутая система из двух колодцев, из которых ведется откачка воды с помощью насоса, причем нерегулярно.

Необходимо установить причины затопления, так как проектирование велось в соответствии всеми правилами, а монтаж осуществлялся строго в соответствии с проектной документацией.

Также необходимо определить возможность подачи напряжения на оборудование и включение ТП в работу и эксплуатацию.

Необходимо установить ответственных за устранения дефектов (причин затопления и возможных дефектов оборудования).

Жду обратного ответа.

1 ответ
Консультация эксперта
Админ. 4 недели назад

Добрый день!
Благодарим за обращение.
Наша организация готова провести комплексную экспертизу трансформаторной подстанции ТП-203 типа 2хБКТП, расположенной в Московской области, по вопросам, изложенным в вашем запросе.
В рамках экспертизы будут выполнены следующие работы:

  • Анализ проектной документации и соответствия выполненных работ проекту;
  • Осмотр и обследование технического состояния оборудования и конструктивных элементов подстанции;
  • Установление причин затопления кабельных приямков и оценка влияния влаги на оборудование;
  • Оценка работоспособности систем дренажа и ливневой канализации;
  • Определение возможности подачи напряжения и безопасного ввода ТП в эксплуатацию;
  • Формирование выводов об ответственности за выявленные дефекты и причины затопления.

Сроки проведения экспертизы составляют ориентировочно 30 календарных дней с момента получения полного комплекта документов и доступа к объекту.
Стоимость работ рассчитывается индивидуально и будет зависеть от объёма и сложности экспертизы. По предварительной оценке цена составляет от [сумма] рублей.
Для подтверждения готовности к выполнению работ и уточнения деталей просим направить копии проектной документации, акты приёмки выполненных работ, а также согласовать дату выезда экспертов на объект.
В приложении направляем копии свидетельства СРО и документов, подтверждающих квалификацию специалистов.
Готовы ответить на все дополнительные вопросы.
С уважением,